请问建筑给水、消防的工作压力一般在多大范围之内(一层 至 三层)
请问建筑给水、消防的工作压力一般在多大范围之内(一层 至 三层)
2楼
0.28MPa
回复
3楼
给水按不大于0.45MPa ,消防按不大于0.8MPa 设计。
回复
4楼
建筑给水一般马桶工作压力最少需要0.7kg/cm2,消防栓出口压力最少1.7cm2,所以要以建筑物最高的出水点来决定需求的水压
回复
5楼
建筑给水不应大于0.45MPa
对于消防可结合层高和消火栓水压及水头损失考虑,一般为0.3MPa左右(一层至三层)
回复
6楼
建筑给水不应大于0.45MPa
对于消防可结合层高和消火栓水压及水头损失考虑,一般为0.3MPa左右(一层至三层)
回复
7楼
消防供水压力静压:消火栓不大于0.8MPa,喷淋不大于1.2MPa;
动压:消火栓不大于0.5MPa,喷淋不大于0.4MPa;
最不利点压力:消火栓不小于0.07MPa,喷淋不小于0.05MPa。
回复
8楼
消防供水压力静压:消火栓不大于0.8MPa,喷淋不大于1.2MPa;
动压:消火栓不大于0.5MPa,喷淋不大于0.4MPa;
最不利点压力:消火栓不小于0.07MPa,喷淋不小于0.05MPa。
回复