建筑给水、消防的工作压力一般在多大范围之内(一层 至 三层)
k3k2
k3k2 Lv.2
2004年01月12日 09:54:22
只看楼主

请问建筑给水、消防的工作压力一般在多大范围之内(一层 至 三层)

请问建筑给水、消防的工作压力一般在多大范围之内(一层 至 三层)
fu
2004年01月12日 12:35:38
2楼
0.28MPa
回复
liangfp
2004年01月12日 15:25:50
3楼
给水按不大于0.45MPa ,消防按不大于0.8MPa 设计。
回复
疾风乡里963
2004年01月29日 08:33:03
4楼
建筑给水一般马桶工作压力最少需要0.7kg/cm2,消防栓出口压力最少1.7cm2,所以要以建筑物最高的出水点来决定需求的水压
回复
homing
2004年01月29日 10:11:30
5楼
建筑给水不应大于0.45MPa
对于消防可结合层高和消火栓水压及水头损失考虑,一般为0.3MPa左右(一层至三层)
回复
homing
2004年01月29日 10:12:15
6楼
建筑给水不应大于0.45MPa
对于消防可结合层高和消火栓水压及水头损失考虑,一般为0.3MPa左右(一层至三层)
回复
伯大哥
2004年01月30日 08:56:30
7楼
消防供水压力静压:消火栓不大于0.8MPa,喷淋不大于1.2MPa;
动压:消火栓不大于0.5MPa,喷淋不大于0.4MPa;
最不利点压力:消火栓不小于0.07MPa,喷淋不小于0.05MPa。
回复
wangzixuan205249
2004年01月30日 15:57:22
8楼
消防供水压力静压:消火栓不大于0.8MPa,喷淋不大于1.2MPa;
动压:消火栓不大于0.5MPa,喷淋不大于0.4MPa;
最不利点压力:消火栓不小于0.07MPa,喷淋不小于0.05MPa。
回复