这样满足消防?
hnxz2000
hnxz2000 Lv.2
2004年01月10日 13:16:23
只看楼主

一商住楼,二十七层,上面住宅部分(塔式),电梯前室用防火门封闭,共四户,住宅部分前室只有几平方米,那在电梯前设一单栓消火栓,住宅部分只有一个地方挂消火栓,那我设一个双栓消火栓(或是单栓消火栓???),还是一定要设两个消火栓?规范上说要两股水柱到达任一点,梯前室里的消火栓算两股水柱内吗???

一商住楼,二十七层,上面住宅部分(塔式),电梯前室用防火门封闭,共四户,住宅部分前室只有几平方米,那在电梯前设一单栓消火栓,住宅部分只有一个地方挂消火栓,那我设一个双栓消火栓(或是单栓消火栓???),还是一定要设两个消火栓?规范上说要两股水柱到达任一点,梯前室里的消火栓算两股水柱内吗???
免费打赏
kobejun
2004年01月10日 18:13:22
2楼
应该设一根立管,一个双栓消火栓!
回复
cw030115
2004年01月10日 18:33:30
3楼
而且是双阀双出口的那种
回复
along-xie
2004年01月12日 11:43:15
4楼
前室一个,住宅部分一个。
前室的消火栓可以算在两股水柱内,规范上有说的
回复
海啸
2004年01月12日 15:32:54
5楼
可以采用双栓系统,楼上设两根立管没什么用处,根本就启不到作用
回复
liangfp
2004年01月12日 15:34:14
6楼
建规:第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:

一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

注:①七至九层的单元住宅和不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用一条。

②进水管上设置的计量设备不应降低进水管的过水能力。

应该设两根立管,
回复
海啸
2004年01月12日 15:39:08
7楼
大哥,人家的是高规,不是建规啊
回复