4.5.12条的前4条规定了设置检查口或者清扫口的条件。而第5条则规定了设置检查口或清扫口的间距要求。个人理解:当符合前4条设置检查口或者清扫口的条件之后,设计了检查口或者清扫口,然后才能按照第5条的规定再来定清扫口或检查口之间的距离。不能按照第五条的规定来确定是否设置检查口或者清扫口(即第5条的规定不是用来确定是否设置清扫口,而是已经设置了清扫口才适用)
遇到个工程是底部商店,上部住宅的情况。商店层排水管转弯后的长度大于了10m,管件采用顺水配件,此时感觉设置清扫口反而没什么作用。
因为住宅内部设置清扫口不方便,而把清扫口直接设置于商店的吊顶内更不合适。比较矛盾,所以请教大家我的理解是否正确。此清扫口是否必须设置(当然是不符合前面4条设置清扫口的条件的)
回复
3楼
是的,但你能逃的出前面四点的规定么?
由于前面四点的存在,说明按第五点反提也是可以的。
回复
4楼
还确实就逃掉了前面4条的规定了,没有一点符合,嘿
回复
5楼
呵呵,你仔细看看吧。
回复
6楼
遇到个工程是底部商店,上部住宅的情况。商店层排水管转弯后的长度大于了10m,支管接的大便器是3个,其他配件是4个,按照前4条,还真就不要设这个清扫口(是宜设置)。但是如果按第5条的距离来定清扫口,就得设置了。你说怎么从第5条反推前面4条?
回复
7楼
嘿嘿,我说的话,怎么就变成反推前面4条了?是我表达有误,还是你理解有误?
回复
8楼
我理解不对。
直接切入正题,象我遇到的这样情况,我是坚持转弯后横管不设置清扫口的,理由如前所述,您老大认为可否?
回复
9楼
弯头配件采用自带检查口的配件(第一条),你至少有两个转弯,如果两个弯头检查口之间的距离超过5条间距要求,还得在横管段上增加清扫口。
你说能逃得出前面四条规定么?
回复