对于一类高层建筑,低区、中区和高区需设不同的变频泵组吗?
along-xie
along-xie Lv.6
2004年01月09日 10:44:43
只看楼主

对于一类高层建筑,低区、中区和高区需设不同的变频泵组吗?

对于一类高层建筑,低区、中区和高区需设不同的变频泵组吗?
免费打赏
润柔
2004年01月09日 11:21:21
2楼
高层建筑肯定要用高位水箱,就没有必要再用变频泵,太浪费!
回复
fengyun2003
2004年01月09日 11:33:46
3楼
高层建筑为什么肯定要用高位水箱啊?消防是必须的,但生活未必了,可以采用不同的变频泵组的了!更何况现在对二次污染那么重视,应该是变频越来越多了吧
回复
hujl2001
2004年01月09日 14:56:52
4楼
还是设水箱吧,反正这样可以增加供水的可靠性
回复
liangfp
2004年01月09日 16:20:39
5楼
需设不同的变频泵组
回复
along-xie
2004年01月12日 11:50:04
6楼
可不可以采用一组变频泵组,不同分区采用减压阀减压供水?有没有人这样做过?
回复
fu
2004年01月12日 12:32:22
7楼
这个问题讨论N次了,好像还没完,再提顶一次!
回复
chendianchi
2004年01月12日 13:24:42
8楼
根据各大高层建筑调查
只有很少数设了变频泵组
单大多数设了高位水箱
回复
海啸
2004年01月12日 15:06:29
9楼
你是住宅还是办公楼?
回复
zjf2002
2004年01月12日 16:13:17
10楼
如确定采用变频供水,分开设泵组较合理!
回复
dafengtian419
2004年01月12日 16:43:04
11楼
建议使用变频供水,因为高位水箱容易产生二次污染,低区可以考虑直接利用市政管网压力,中区、高区采用加压设备。
回复