金属卤化灯可否带蓄电池做应急灯用?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2012年02月08日 09:28:50
只看楼主

商场6米的层高,用金属卤化灯。金属卤化灯可否带蓄电池用作应急灯?

商场6米的层高,用金属卤化灯。金属卤化灯可否带蓄电池用作应急灯?
免费打赏
xuxizhong
2012年02月08日 09:32:43
2楼
金属卤化灯的启动时间?
回复
混在电气
2012年02月08日 09:37:46
3楼
记得看到过样本,你具体咨询一下你选用的厂家是不是有这样的产品。
回复
xinpei719
2012年02月08日 11:12:45
4楼
只要蓄电池带得了 应该可以 启动时间应该达得到
回复
senyunlyy
2012年02月08日 11:42:00
5楼
只要蓄电池带得了 应该可以 启动时间应该达得到
回复
shideping
2012年02月08日 22:51:33
6楼
我们一个消防阀组间是这样用的,不过这样用效果不好,因为金卤灯除了启动时间问题外,还有热态情况下需要冷却10分钟左右。如果照明开关处于关闭状态,这时电源停了,金卤灯可在短时间内启动,当如果过几分钟之后电源又来了,这时候金卤灯将自动熄灭,灯熄灭后电源又停了,金卤灯将不能及时点燃。
回复
无影
2012年02月09日 09:28:52
7楼
小功率的金卤灯可以实现快速启动,但价格偏高,寿命会受到影响。这类灯具用蓄电池作为备用电源来实现应急灯功能是没有问题的。
大功率的金卤灯是不能快速启动的,一般来说,从稳定工作状态断电到恢复到额定照度都需要10~15分钟的时间,这个时间是无法满足应急照明的启动时间(5秒)的。而蓄电池的切换时间是无法满足金卤灯不断电切换电源的要求的,因此无法使用。
通常做法是在这些需要作为应急灯的部位用U形节能灯来代替。
还有就是高成本的,采用飞轮UPS等不间断电源供电,可以满足要求。
回复
xuxizhong
2012年02月09日 09:30:24
8楼
没看明白
回复
shideping
2012年02月09日 21:31:54
9楼

可能我说得太罗嗦了。
昨天晚上在单位值班,刚好试了一下
我厂一个喷淋阀组间用的是带应急功能的金卤灯,金卤灯从该房间配电箱上取用电源,该配电箱上一个开关给照明供电,照明的停送通过门口安装的一个转换开关进行。昨晚进行了两个试验:
1、利用转换开关把照明送上,这时灯亮,然后把配电箱上照明开关断开,照明继续亮(这时金卤灯应该是用蓄电池供电,但切换时间极端,人眼看不出金卤灯亮度的变化),把配电箱上照明开关送上,照明仍亮(金卤灯应已切换到了市电,但肉眼感觉不出切换来)。
2、先把转换开关置于“关”的位置,把配电箱上照明开关断开,这时金卤灯点亮,保持几分钟,然后把配电箱上照明开关送上,金卤灯熄灭,但是只是再把配电箱上照明开关断开,金卤灯就需要几分钟才能点亮了。可以把照明开关的分与合当作停电与来电。

[ 本帖最后由 shideping 于 2012-2-9 21:33 编辑 ]
回复
dgshyjm
2012年02月10日 14:49:34
10楼
应该可以的,就是金卤灯在再点亮时需要几分钟i,我们自备电厂就用这个,每次在切换自发电时就出现这样的情况
回复
zamwry
2012年02月13日 09:55:33
11楼
作为应急灯是不可以的,它满足不了规范对启动(应急)的时间要求.可改用大功率节能灯解决