跪求解答 电表问题
wuchuan08
wuchuan08 Lv.4
2012年02月07日 19:10:55
只看楼主

现在有10个房间(宿舍)在五楼。门口各有一个单相电度表(10A转试)。楼梯口装了一个(100A)的总表。才装上去才1个多月。今天我上去查表,发现问题来了。8个房间电表度数加起来有360度。一个房间还没有使用为0,这是对的。有一个房间竟然一个多月转了1680度。后来我查起来 各各位置的电线没有问题。我查了半天,后来老板说里面有个电热器。一天到晚都开在。这个问题我才算解决了,现在关键问题来了, (100A)的单相电度总表一个多月才转了64度,电表下面引出来的一火一零到下面有个空气开关上,我开关一关,10个房间全部停电,这说明各各线路没有问题, 那为什么总表一个多月才64度电, 是不是 电表有问题,

2012年02月07日 19:40:45
2楼
100A的电度表是直读还是有互感器?另外,直读表也有需乘上系数的,在表盘上标示。
回复
wuchuan08
2012年02月07日 20:28:23
3楼
没有互感器。是单相电度表
回复
wxdchgs
2012年02月07日 21:46:54
4楼
如果总表以下的线路确实无问题的话
你应先校验一下总表是否准确。(可自已用一负荷试验)
回复
lingxuct
2012年02月07日 21:55:48
5楼
没有100A的直读式电度表,一定有电流互感器。

一个房间有1680度,总表且只有64度,不可能产生这么大的偏差。

而且电流互感器还大于100/5,因为64X100/5=1280度,一般只有正偏差,不太可能有这么大的负偏差。
回复
wuchuan08
2012年02月08日 12:44:58
6楼
老大是工厂宿舍 单相220V的
回复
wuchuan08
2012年02月08日 12:47:11
7楼
老大是 工厂宿舍 单相220V的
回复
无影
2012年02月08日 13:36:24
8楼
1、楼主写了100A的电度表,那就是100A直读了。如果是有互感器,一般都是5A或者1A的表了。
2、1680是否准确我不确定,因为一般来说10A的电表满负荷运行一个月(31天)也就是1636.8千瓦时。而电热器不太可能一直满负荷运行的,毕竟温度够了就会停的。
3、总表走64度,就要看一下总表的接线有没有问题,如果接线(进出线)不对也有可能导致读数错误。
4、如果都没有问题,最好校验一下或者换个新的试试。
回复