前几天看这个中央空调主机的运行参数,如下:蒸发出水12度,蒸进出水13.1度,冷凝出水29.4度,冷凝进水28.5度;冷冻水泵300立方米每小时,扬程46米,两用一备,一台正在运行;冷却水泵340立方米每小时,扬程38米,两用一备,一台正在运行;室外温度约32度,夜总会19000平方米,当时是下午4点,地点在广东东莞已经运行半年了。有何问题?请高手出招:看这个中央空调系统问题如何解决。

前几天看这个中央空调主机的运行参数,如下:
蒸发出水12度,蒸进出水13.1度,冷凝出水29.4度,冷凝进水28.5度;
冷冻水泵300立方米每小时,扬程46米,两用一备,一台正在运行;
冷却水泵340立方米每小时,扬程38米,两用一备,一台正在运行;
室外温度约32度,夜总会19000平方米,当时是下午4点,地点在广东东莞
已经运行半年了。
有何问题?请高手出招:看这个中央空调系统问题如何解决。

非常抱歉!冷凝进水28.5度,上次搞错了!
免费打赏
jicke82
2006年09月09日 15:55:16
2楼
参数对吗?冷却水一点温差都没有,能运行?高压没有保护?什么机器啊,冷凝器该洗啦
回复
wzyong1979
2006年09月09日 17:21:01
3楼
主机卸载 了吗
回复
wzyong1979
2006年09月09日 17:23:02
4楼
我是菜鸟看不出问题
回复
张三
2006年09月09日 18:34:38
5楼

冷却水泵和冷冻水泵均至少选大了70%以上!
回复
张三
2006年09月09日 18:35:54
6楼
请贴出两种水泵的运行电流、实际扬程。
回复
kxsh_2001
2006年09月10日 11:23:01
7楼
主机和末端是不是不匹配呀,主机太大了,好象也水泵有点大
回复
toly790219
2006年09月10日 16:12:33
8楼
看不出问题!资料太少!主机进出水温差都有问题!能否提供主机冷量;房屋结构状况;及机组安装位置状况!

浪费时间!
回复
shuaifengqi1975
2006年09月10日 23:19:17
9楼
什么主机?冷冻水和冷却水流量选得过大,流速太高,导致换热效果差。
回复
weilv217
2006年09月11日 07:49:06
10楼
从初步看,扬程高了点。。
但是制冷量设计的不算大了 。。
回复
z3zy
2006年09月11日 09:02:52
11楼


非常抱歉!冷凝进水28.5度,上次搞错了!
回复