热压焊机这样配电可以吗?
fgw00123
fgw00123 Lv.6
2012年02月07日 15:49:53
只看楼主

目前有6台热压焊机,功率 3KW/台 220V 配电:6台*3KW=18KW 18KW*4.5A=81A 81/3=27A 总开关选择 3P 32 A 分开关 1P+N32A 3个一个分开关控制两台热压焊。 不知道这样计算对不对,请帮忙,多谢

目前有6台热压焊机,功率 3KW/台 220V

配电:6台*3KW=18KW

18KW*4.5A=81A 81/3=27A

总开关选择 3P 32 A
分开关 1P+N32A 3个

一个分开关控制两台热压焊。 不知道这样计算对不对,请帮忙,多谢
免费打赏
释然
2012年02月07日 17:35:20
2楼
应该每台热压焊机接一路16A 的开关。(仅供参考)
回复
fgw00123
2012年02月07日 17:47:05
3楼
哦。你的意思是每个热压焊一个回路对吧,这样方便控制
回复
lingxuct
2012年02月07日 17:49:54
4楼
单相负荷,注意三相分匀。
回复
huteli
2012年02月08日 11:06:23
5楼
18KW*4.5A=81A 81/3=27A

你的意思4.5是1千瓦除以220伏得到的吗??小数点后边就省略了??这样算不对!!还要注意你千瓦×安培还是安培吗
总开关选择 3P 32 A
偏小,改选择80安的了。分开关 1P+N32A 3个偏大,16安的是恰当 的选择
回复
rollce1983
2012年02月08日 11:08:33
6楼


比较赞同这位兄弟的意见
回复
晶开儿心
2012年02月08日 12:12:33
7楼
顶群主的。。。。。。。。。
回复
任逍遥
2012年02月08日 12:20:36
8楼
总开关32有点小,选40的差不多了,选80的太大了
回复
fgw00123
2012年02月08日 16:38:21
9楼
你的意思是总开关选择 3P80A 的 ,分开关用1P+N16A的 6个?
回复

相关推荐

APP内打开