关于室外消火栓
wangli1212
wangli1212 Lv.2
2004年01月07日 21:49:22
只看楼主

室外消火栓设置的数量是按间距120米考虑,还是按与水泵接合器的间距40米考虑

室外消火栓设置的数量是按间距120米考虑,还是按与水泵接合器的间距40米考虑
免费打赏
清风0928
2004年01月07日 22:30:33
2楼
第8.3.2条 三、室外消火栓的间距不应超过120m
第8.6.1条 四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。
回复
edward200179
2004年01月07日 22:42:29
3楼
市政工程的道路上按120m考虑,某栋单体如果再结合器40m内没有消火栓,则加1~2个消火栓
回复
zzg1880
2004年01月07日 23:04:52
4楼
按规范执行,按最安全的方案去考虑
回复
wyw1860
2004年01月08日 08:33:02
5楼
可多不可少!
回复
wq666
2004年01月08日 10:40:53
6楼
edward200179 说的有道理
回复
shawsky
2004年01月14日 17:56:19
7楼
受教!
回复
zjh0010239
2004年01月14日 20:23:31
8楼
在不违反规范的条件下
具体问题具体分析
回复
waterytt
2004年01月14日 21:30:36
9楼
都考虑
回复
yuanzhitao_321
2004年01月14日 21:35:37
10楼
消防栓的设置当然以120m为准但水泵接合器是以距消防栓15~40m为准所以两者不矛盾。
回复
清源
2004年01月15日 10:12:13
11楼
edward200179 说的有道理
回复