周边进水周边出水辐流式沉淀池问题讨论
ljhmiao
ljhmiao Lv.7
2006年09月09日 09:46:44
只看楼主

本人对于这种沉淀池还是首次碰到,有一些问题想与大家讨论一下。1、配水槽与集水槽合建时总净宽不变,配水孔是否紧靠沉淀池外壁?2、配水槽变宽段的槽宽沿直线变化,施工容易?我感觉绘图时较难啊,谁有这方面的照片或施工图没有?3、如果需要设多道集水堰时应如何设置,我将其中一道与配水槽合建,因配水槽休用变孔距法设计,因此这道集水槽也是变孔距的,而另一道集水槽设两道进水堰板,槽形应如何设置,请高手指点一二,有实图更好。

本人对于这种沉淀池还是首次碰到,有一些问题想与大家讨论一下。
1、配水槽与集水槽合建时总净宽不变,配水孔是否紧靠沉淀池外壁?
2、配水槽变宽段的槽宽沿直线变化,施工容易?我感觉绘图时较难啊,谁有这方面的照片或施工图没有?
3、如果需要设多道集水堰时应如何设置,我将其中一道与配水槽合建,因配水槽休用变孔距法设计,因此这道集水槽也是变孔距的,而另一道集水槽设两道进水堰板,槽形应如何设置,请高手指点一二,有实图更好。

欢迎大家讨论或提供相关资料。
免费打赏
cxfcaifigo
2007年02月03日 23:52:34
2楼
配水孔不是紧靠外壁的,配水孔在配水槽底部.广州市开发去水质净化厂西区厂就将二沉池改为周进周出形式,他们在2006年7月份还紧张施工过程中(另外一个池子还没开工)你可以查找一下.
回复
ljhmiao
2007年02月04日 11:47:42
3楼
谢谢楼上的,配水孔应位于等宽段中心线位置
回复