问题是这样的,项目是涉及到城中村的给水管网改造,村中人口大约3.5W人,按人均定额220-240的样子估算,估的管径大约300的样子,但是村中环状管网供水是4个接入点,两条主管管大约呈十字交叉布置,请问如何估算这两根干管的管径。能简单的用片区用水量除以4吗,或者根据各个接入点附近用水范围,或者供水人数,分别估算每个接入点干管的管径?不过这样也不好估算,因为里面的小环有点多,不知道该怎么分区域。
问题是这样的,项目是涉及到城中村的给水管网改造,村中人口大约3.5W人,按人均定额220-240的样子估算,估的管径大约300的样子,但是村中环状管网供水是4个接入点,两条主管管大约呈十字交叉布置,请问如何估算这两根干管的管径。
能简单的用片区用水量除以4吗,或者根据各个接入点附近用水范围,或者供水人数,分别估算每个接入点干管的管径?不过这样也不好估算,因为里面的小环有点多,不知道该怎么分区域。
2楼
。。。。早上跑过来看
回复
3楼
这个是要平差计算的。。。。。。。
回复
4楼
是得 这个要平差的
回复
5楼
没错,就是要平差
回复
6楼
选择主要的管线,成环,通过平差计算确定经济管径,手算较为麻烦,可借助软件完成,把一部分小环去掉,以节点流量的形式体现,应该会准确点。
回复
7楼
回复
8楼
原帖由
yancheng8509 于 2012-2-8 18:44 发表
选择主要的管线,成环,通过平差计算确定经济管径,手算较为麻烦,可借助软件完成,把一部分小环去掉,以节点流量的形式体现,应该会准确点。 [/quot
同意楼上说的,要想准确,需要进行平差计算,选择主要管路,平差计算后确定才能较为准确定出管径
回复
10楼
如单独考虑小区的流量,参照过流70%的要求设计水量,从而确定经济管径。
回复
11楼
谢谢楼上的各位了,恩,平差省不了了。谢谢大家!!!
回复