对上海消防规范的疑问
shirlen
shirlen Lv.4
2004年01月06日 17:08:40
只看楼主

上海的同仁们,民用建筑水灭火系统设计规程中,说高层建筑及其裙房应设室内消火栓系统。但如果裙房是小型商业用房,而且属于商业服务网点,按照消防局后来发的54#文件,有一条:设在七层及七层以上的住宅底部的商业服务网点,当商业服务网点的每层建筑面积小于150平米时可不设室内水灭火系统。这两个不是有矛盾??该按哪个呢?

上海的同仁们,民用建筑水灭火系统设计规程中,
说高层建筑及其裙房应设室内消火栓系统。
但如果裙房是小型商业用房,而且属于商业服务网点,
按照消防局后来发的54#文件,有一条:设在七层及七
层以上的住宅底部的商业服务网点,当商业服务网点的
每层建筑面积小于150平米时可不设室内水灭火系统。
这两个不是有矛盾??
该按哪个呢?
免费打赏
伯大哥
2004年01月07日 08:56:39
2楼
高层设消火栓与九层以下的商住楼不是一个东西;消火栓与灭火系统也不是一个东西。
回复
wf
2004年01月07日 09:09:06
3楼
确实如此。楼主没有看懂规范。
回复
shirlen
2004年01月07日 17:00:52
4楼
我的意思是这种情况下商铺部分要不要设消火栓?
回复
wf
2004年01月08日 16:58:34
5楼
按照消防局后来发的54#文件,不设消火栓。
回复
shirlen
2004年01月08日 21:07:36
6楼
谢谢wf!
就此问题我征询了上海市消防局,他们认为不必设。
特别搞笑的是审图公司一个劲地叫我设。先前纠缠于它属裙房,
后来也明白住宅的裙房另当别论,可还要我设,说什么万一着火怎么办?
我想我们只是照规范做事而已!
回复