1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断) 3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断) 1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路; 4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;
1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断)
3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断)
1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;
2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;
上面的文字是网络上看到的,我想问一下 1P和1PN开关有什么区别?都是零线不开断 为何要滋生一个1PN开关?
2楼
哎.。。。。。
回复
3楼
转的
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
回复
4楼
wpyangxiaoro 发表于 2012-2-9 22:19 转的 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。1P——单 …回答的非常到位 像你学习
回复
5楼
进来学习学习~~~
回复
6楼
进来复习一下,
回复
7楼
1P就是只接一条进线,1PN接两条,只是开关极数是一1极的。可以去问卖这些的商家,你看后就明白了。
回复