第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片补充系统(跟右面三台柜子没关系的,只是让大家对照下VCB和VCS带的电机功率)
第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?
第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)
第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?
补充照片
补充系统(跟右面三台柜子没关系的,只是让大家对照下VCB和VCS带的电机功率)
[
本帖最后由 qq27506530 于 2012-2-9 08:35 编辑 ]
2楼
第一,高压隔离开关和高压接触器是两个概念。按照楼主描述,应该是高压接触器柜。
第二,参考第一 ↑
第三,不清楚,请后面继续回答:)
回复
3楼
支持楼上说法!
1、看不出“带拉杆”的柜子,右边三个是“仿ABB的中置柜”,其他的是KYN28中置柜;
2、中置柜断路器可以拉出来的,断路器不在工作位置时,就隔离了电源与负载;
3、一般中置柜中可以装控制线路,高压电缆直接上电机,不用加控制柜了。
回复
4楼
图片放大了看 左边都是拉杆的。 你说的我不是很明白啊 VCB VCS全属于中置柜吧。
回复
5楼
问题一:图中带有操作手柄的是高压接触器柜,接触器电源端有高压隔离开关(柜外有操作手柄),用于检修时的隔离。柜内关键设备为高压接触器,所以称为高压接触器柜,而不称高压隔离开关柜。
问题二:高压隔离开关与高压接触器完全是两码事。隔离开关大多为手动现场操作(当然也有电动操作,但较少,你这里是手动操作手柄来操作的),不能带负荷分合。而高压接触器不一样,它肯定是电动操作,可以实现远方遥控。能够带负荷分合。
问题三:“而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机”?那几个不是控制柜,而是高压断路器柜。跟高压接触器柜一样,都应该是直接接到高压电机的。所有控制部分就在高压断路器柜三层结构中最上一层——控制室中。
回复
6楼
我不知道“VCB和VCS”,只看到图片中的柜子有三个门,就是象“中置柜”。
回复
7楼
了解了,但是为什么不直接都用VCS呢?岂不是省了一台VCB
回复
8楼
不要混淆概念!
图中的柜子都是中置柜,是从柜体结构上说的!高压接触器柜和高压断路器柜是从其关键元器件方面来说的。都没有错!
不要把VCS、VCB看成是高压柜。VCS是指真空隔离开关,VCB是指真空断路器,都只是指元器件,只是高压柜内的一部分!
回复
9楼
恩。知道的 。 那还是那个问题 为什么不都用VCS呢 这样就省掉了右面那三台柜子了
现场是这样
VCB-->白色柜子--->电机
VCS-->电机
莫非某些电机控制有要求。白色柜子接的是高压冷冻机,空压机。
VCS接的是一些冷却水泵啥的
回复
10楼
白色柜子(高压断路器柜)里面不就含有VCB吗?
回复
11楼
对啊, 我说的白色柜子就是右面那三台柜子
但是现场 右面那三台白柜子的电源是从 左面一排中的深色VCB柜引来的,然后再到的电机。
而VCS带手柄的柜子是直接接到电机的
回复