电动机启动
sibanwxl13
sibanwxl13 Lv.2
2006年09月08日 11:09:12
只看楼主

有几个问题情大家指教:1。电动机的启动电流有没有明确定义?2。当用断路器做为短路保护,接触器做为控制,热继电器做为过载保护,那么断路器的瞬时脱扣电流,接触器的额定电流,热继电器的额定电流如何整定,是否需要电动机动作特性曲线?3。启动电流和启动时间是不是随着启动方式,负载大小而不同?实际中怎样得到相应数值?断路器的瞬时脱扣电流,接触器的额定电流,热继电器的额定电流如何整定?4。电动机回路的两种配合类型,对于电动机保护电器的选型有什么影响?

有几个问题情大家指教:
1。电动机的启动电流有没有明确定义?
2。当用断路器做为短路保护,接触器做为控制,热继电器做为过载保护,
那么断路器的瞬时脱扣电流,接触器的额定电流,热继电器的额定电流如何整定,是否需要电动机动作特性曲线?
3。启动电流和启动时间是不是随着启动方式,负载大小而不同?实际中怎样得到相应数值?
断路器的瞬时脱扣电流,接触器的额定电流,热继电器的额定电流如何整定?
4。电动机回路的两种配合类型,对于电动机保护电器的选型有什么影响?
免费打赏
lilin1017@co163
2006年09月10日 14:08:57
2楼
1,启动电流一般是额定电流的6-8倍。
2,断路器的瞬时脱扣电流要大于电机的启动电流。热继电器整定电流约等于电机额定电流。
3,启动电流和电压有关,启动时间和负载有关。断路器的瞬时脱扣电流有的可以整定,有的出厂整定好了,无法整定。接触器额定电流一般按是电机额定电流的1.5倍选用。热继电器电流范围包括电机的额定电流即可,机的额定电流一般选在中间位置。
回复

相关推荐