我们是10M 左右的水电站,没有横差保护,为什么呢?
我们是10M 左右的水电站,没有横差保护,为什么呢?
免费打赏
xcgxcgxcg2000
2006年09月08日 10:54:27
2楼
10m的电站是多大?专业一点!
回复
yflmcy
2006年09月08日 11:46:28
3楼
10M 的=10000KW
回复
yxwliul
2006年09月09日 10:35:06
4楼
你发电机太小,不是双绕组的
回复
chenjer0401
2007年02月24日 04:23:43
5楼
由于10MW发电机定子电流太小,所以其绕组为单分支Y型接线,无法构成横差保护.一般定子电流在2000A以上才采用双分支或多分支。
回复
cxc3233917
2007年02月25日 21:41:48
6楼
一般规定单机容量在40MW的机组要求配置横差保护。