我最近施工的17层住宅楼工程剪力墙结构,剪力墙抗震等级四级,剪力墙短支抗震等级三级,请问高手HRB400钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值小于1.25合格吗

我最近施工的17层住宅楼工程剪力墙结构,剪力墙抗震等级四级,剪力墙短支抗震等级三级,请问高手HRB400钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值小于1.25合格吗
免费打赏
jiegouxiaosheng
2012年02月06日 09:16:30
2楼
不可以 高层中的受力钢筋都需要满足强屈比和超强比,详见高规P8