请教ABB微断1P+NA与2P的区别
sxmhy99
sxmhy99 Lv.2
2006年09月08日 08:40:47
只看楼主

我在看ABB的微型断路器产品样本时看到有1P、1P+NA、2P、3P等型号的产品,但样本上却没有明确说明1P+NA与2P的区别,请问各位有知道的吗?我觉得这两种产品在应用上都是用来切断一个相线和一个零线的,那么这两种产品在应用上应如何选择?

我在看ABB的微型断路器产品样本时看到有1P、1P+NA、2P、3P等型号的产品,但样本上却没有明确说明1P+NA与2P的区别,请问各位有知道的吗?我觉得这两种产品在应用上都是用来切断一个相线和一个零线的,那么这两种产品在应用上应如何选择?
免费打赏
张日伟
2006年09月08日 08:55:34
2楼
1P+N与2P的共同点都是同时断开相线和N线。
不同点是,前者N线不带保护,后者相线和N线都带保护,在样本说明中没有说明,但你看他们的接线图,能够看出来。
回复
sxmhy99
2006年09月08日 11:01:21
3楼
ABB的1P+NA中的 NA 与施耐德的1P+N中的 N 应该是一个意思吧?
回复
asdl500
2006年09月28日 08:05:34
4楼
1p 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线)
1p+n 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能。(如果
邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸)
2p 提供相线、n线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
不管相线、还是n线出现故障都会跳闸 。
(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,本回路立即跳闸)
回复