消防水池的设计
mq9642
mq9642 Lv.2
2004年01月05日 13:14:53
只看楼主

现要扩建一幢大厦,但原来的消防水池的储水量不够,是否可以地面建一座水池来储水,以补足所需的消防水量?

现要扩建一幢大厦,但原来的消防水池的储水量不够,是否可以地面建一座水池来储水,以补足所需的消防水量?
免费打赏
wych
2004年01月05日 13:19:53
2楼
是否与原来的水池相通,扩建后的防火等级变了吗?
回复
海啸
2004年01月05日 14:37:52
3楼
当然可以,只要你满足水泵的自灌要求,
回复
疾风乡里963
2004年02月01日 10:38:39
4楼
地下消防水池不够大可用地面水池补充,但地面水池流至地下水池的进水管的管径、水流量需能满足消防泵抽取量
回复
homing
2004年02月01日 13:37:46
5楼
可以,不过得满主消防水量的要求!!
回复
qianhuang
2004年02月01日 14:21:02
6楼
先要看原建筑消防泵房的水泵是否满足扩建的要求,如果满足的话,消防水池可补建(新、旧水池之间设连通管).而且报消防时原消防水池、泵房必须同时报。
回复
wangzixuan205249
2004年02月01日 14:29:03
7楼
先要看原建筑消防泵房的水泵是否满足扩建的要求,如果满足的话,消防水池可补建(新、旧水池之间设连通管).而且报消防时原消防水池、泵房必须同时报。地下消防水池不够大可用地面水池补充,但地面水池流至地下水池的进水管的管径、水流量需能满足消防泵抽取量
回复
gps86
2004年02月01日 21:21:58
8楼
地下消防水池不够大可用地面水池补充.但不需要将地面水池里的水流至地下水池,只要满足消防车取水高度即可(可以把此水池当作天然水源考虑)。
回复
zm586
2004年02月01日 21:43:03
9楼
完全可以。只是方案不太经济。
回复