请教关于高层框架结构抗震缝问题
大山山山
2012年02月05日 09:26:41
只看楼主

本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?请有此经验的高手指教!

本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。
本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?
请有此经验的高手指教!
hyp1962
2012年02月05日 12:30:24
2楼
在抗震设防区,结构所设置的各类伸缩缝.沉降缝等均应同时满足抗震缝缝宽要求.且抗规规定的抗震缝缝宽要求为最小值,有条件时宜适当放大.
楼主的结构如果为非住宅类建筑,宜采取可靠措施进行处理,不设缝.
回复
茫然十年
2012年02月14日 19:31:03
3楼
不设缝,后浇带解决,板钢筋通长配置,梁腰筋按照抗扭来配置