请教关于高层框架结构抗震缝问题
大山山山
2012年02月05日 09:25:22
只看楼主

本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?请有此经验的高手指教!

本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。
本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?
请有此经验的高手指教!