一个单位新进一台铣床,开机后车间总电源跳闸,致使其它机床不能工作,找我去检查一下。检查发现总电源开关为四极漏电开关,在看机床接线,L1L2L3接线正确,N线接0排,PE排的接线单独一根重复接地。该机床3相4线供电,接线应该正确,不会影起跳闸。再看机床电气原理图,控制电源都使用变压器隔离,只有整流器直流-端接0排,离合器-端接机壳。把N线从0排取下,不再跳闸,但机床无进给动作,又看图纸,上面标明0排和PE排联结,联结后工作正常。
我建议把四极换成三极空开,这样N线接0排,断开0排和PE排的联结,这样更好。
我想问一下,四极漏电开关在接入机床时,究竟应该怎样接线才正确???
还有就是在一个供电系统中,有的机床电气部分完全隔离,有的机床又有诸如离合器一类东西接壳,在目前3相4线供电的情况下,如何正确使用漏电开关。
2楼
总之你的零线(N线)是不能接地的。
回复
3楼
这样的系统不符合电气规范要求,也不安全。建议将接壳的零线与壳断开,接零。机床本体另外敷设接地线。如果是新买设备,可要求厂家整改。
回复
4楼
这个晓得,但问题是现在的工厂都使用IN-C系统,3相4线,没有专用PE线,且机床原理图进线一般标明为L1、L2、L3、PE,内部控制电源使用变压器隔离,变压器铁心、公共端0V又通过连接片与PE联接,有的机床使用电磁离合器,其线圈一端接壳,这样根本就不能使用漏电开关。在以上这种情况下就只好用一般的空开,问题是当使用漏电开关为总电源开关,机床有电气完全隔离的设备,又有没有隔离的设备,这种情况下如何正确接线???
回复
5楼
3楼所指是电源系统还是机床系统不规范?
回复
6楼
必须改进机床电路,将PE单独分离并接壳,否则无法使用漏电开关。
回复
7楼
PE线和零线是不能有电气联通了,你既然把电机的N线接了零排了,就不能把整流器的线再接至此零排上,因为直流的接地的概念是不一样的,主要是取个参考电位而已,而电机一般三相不均衡时,N线上是有电流的,此零排(也叫零线排)上是有电压的。建议设置PE排(保护地排),PE排和零线排要电气隔离,并且零线排的接地是单独的,离PE接地引接点在地下离的越远越好。
回复
8楼
N和PE不能混合在一起
回复
9楼
那样接保准是有问题的,电机的PE线有很多人都喜欢接N线,如果是在电源侧使用了漏电保护器那就一定会跳闸的,我就遇到过类似的问题,楼主建议用空开就可以解决问题。
回复
10楼
你的问题解决办法是把N线PE线在漏开前分开,之后就决不可在连在一起了,跳的原因是:要是绝缘没问题的话,就是在漏开后面N线PE线有接在一起的地方.导致PE线带电,这种情况一是绝缘损坏,再是PE线带电,
回复
11楼
谢谢楼上的回复。
这个车间本身是TN-C-S供电系统,只有这台机床就成为TN-C供电系统了。
回复