北京地区开闭站的土建要求是什么??
whopani
whopani Lv.2
2006年09月07日 14:44:38
只看楼主

请问,北京地区开闭站的土建要求是什么??面积;层高/净高;夹层层高等。谢谢!

请问,北京地区开闭站的土建要求是什么??面积;层高/净高;夹层层高等。谢谢!
免费打赏
xiaosu0105
2006年09月08日 11:15:58
2楼
1、开闭站的建筑面积根据建设单位的用电情况、性质及建筑情况而定,但目前一般情况下开闭站均在地上,极少数位于地下,在地下的一个最关键条件是地上不能有居民建筑;
2、依据供电设备的基本要求并综合考虑开闭站的面积,净高不宜小于3.5米,梁下高度不得小于3米;
3、电缆夹层层高不得小于2.1米,各设备间留有进入夹层的人孔,人孔靠墙设置,开孔尺寸好像是0.8*0.8米,在夹层顶板上面0.3米处分别加两步爬梯;
4、开闭站内应设计有卫生间、厨房、值班室等设施。
这是北京地区的相关规定,我知道的就这么多了,因为我是做变配电施工的,不是做设计的,只能告诉楼主这么多。
回复
whopani
2006年09月15日 14:17:08
3楼
thanks
回复
hys_nc
2006年09月15日 14:19:38
4楼


需要做厨房吗?
回复
xiaosu0105
2006年09月15日 15:25:46
5楼
北京地区需要做,哪怕当时不用也必须要留出相应位置。
回复

相关推荐

APP内打开