《交通部》
nie-junfeng
2006年09月06日 22:10:55
只看楼主

图纸简介: 《交通部》 10KV高压.0.38KV低压 弱电一次系统图一应俱全1. 10KV高压配电系统的操作电压采用直流操作,由压变柜引出.2. 10KV高压真空断路器的操作方式采用弹簧储能操作机构3. 10KV高压线路采用速断保护为主保护,反时限过流保护为后备保护,进线开关的继电保护整定电流及过电流保护时限由供电局高压监察人员确定4. 高压电缆进出线方式为下进上出.5. 高压开关柜的二次原理图由生产制造厂提供.

图纸简介:

《交通部》 10KV高压.0.38KV低压 弱电一次系统图一应俱全
1. 10KV高压配电系统的操作电压采用直流操作,由压变柜引出.
2. 10KV高压真空断路器的操作方式采用弹簧储能操作机构
3. 10KV高压线路采用速断保护为主保护,反时限过流保护为后备保护,进线开关
的继电保护整定电流及过电流保护时限由供电局高压监察人员确定
4. 高压电缆进出线方式为下进上出.
5. 高压开关柜的二次原理图由生产制造厂提供.



附件名:2006961157551855158.zip

文件大小:10078K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
liuzd
2006年09月15日 13:03:38
2楼
根据防雷设计规范,变压器低压侧应设过电压保护装置。
回复
xflzg2001
2008年08月12日 22:58:47
3楼
这套图太好了,且很有实用价值。借鉴的价值很大,希望以后多收集一些象这种实用性很强的图纸。谢谢楼主啊,这么好的图纸拿出来与大家共享,希望大家都来下载啊!
回复
chenlin0211
2010年05月21日 15:49:25
4楼
多谢楼主上传,好好学学。
回复
maolinyu
2011年12月01日 23:17:14
5楼
ytyt
回复