给排水专业送审施工图设计中常见问题分析(一)设计依据性文件1、 建设方提供的设计总条件,往往没交待,或交待的不清楚。如设计范围,设计的水量,水压,及提供的用水点,排水点的位置,标高等。2、 由于设计周期不能保证,给排水总平面图有时不能提供,难以分析,给水是否能接进来,排水是否能排得出去。3、 给排水、消防设计的一些原则,一些法规,有时会被忽略,如:(1)设计了多栋多层建筑,临时高压消防给水系统,最后没有交待供应消火栓消防的屋顶水箱的哪一栋建筑上面;

给排水专业送审施工图设计中常见问题分析
(一)设计依据性文件
1、 建设方提供的设计总条件,往往没交待,或交待的不清楚。如设计范围,设计的水量,水压,及提供的用水点,排水点的位置,标高等。
2、 由于设计周期不能保证,给排水总平面图有时不能提供,难以分析,给水是否能接进来,排水是否能排得出去。
3、 给排水、消防设计的一些原则,一些法规,有时会被忽略,如:
(1)设计了多栋多层建筑,临时高压消防给水系统,最后没有交待供应消火栓消防的屋顶水箱的哪一栋建筑上面;
(2)有的建筑消防设计,难以保证二支消防水枪的充实水柱同时到达;
多层厂房采用屋顶水箱供水,忽略了,最顶层卫生间大便器自闭式冲洗阀的最低工作水压要求。