消火栓灭火系统是在顶部连通,还是在底部连同,或是都需要连通
sunny417
sunny417 Lv.2
2003年12月31日 12:54:49
只看楼主

message

message
免费打赏
li-9926
2004年02月25日 17:57:14
12楼
如果建筑为坡屋顶时,顶层不能相连。又该如何?如果是小高层住宅,这消防水箱的问题又如何解决?设与不设?请多多指教!!!
回复
cheng8804
2004年03月06日 16:36:51
13楼
上下都要连接。
回复
swcsy
2004年03月06日 16:52:11
14楼
一般上下都要连接,根据建筑物的特殊情况顶部不用连接(具体可见规范)。
回复
ydh1981
2004年03月06日 18:19:04
15楼
一般上下都要连接,根据建筑物的特殊情况顶部不用连接(具体可见规范)。
如果高层住宅不能连,也是可以的。至于是上下都连还是只下部连是看建筑的重要性,重要的建筑要求供水安全高,当然最好是上下都连
回复
xiaoxiao
2004年03月06日 18:28:08
16楼
都要连。想办法呀,浪费一点也不要紧,重要的是符合规范。
回复
waterytt
2004年03月07日 11:31:47
17楼
对于厂房和低层建筑环一环也可以把
回复
miaoguicheng1002
2004年03月07日 13:44:38
18楼
两个概念,看规范吧。
回复
liangfp
2004年03月08日 16:43:18
19楼
上下都需要连同。
回复
qja989
2004年03月08日 16:50:28
20楼
环状的目的主要用于转输流量,基于要求必须上下形成环状管网。
回复
czbi
2004年03月08日 17:07:52
21楼
我的理解是:底部成环,上部尽量连通。
回复

相关推荐