做一个住宅小区,室内采用地暖系统,热媒为60/50热水,热源为小区锅炉房提供的95/70热水,请问是加板换产生60/50热水供,还是直接供95/70热水,户内设混水器连接
做一个住宅小区,室内采用地暖系统,热媒为60/50热水,热源为小区锅炉房提供的95/70热水,请问是加板换产生60/50热水供,还是直接供95/70热水,户内设混水器连接
2楼
如果所带未端全是同一温度的,还是用同一样的供、回水比较好,可以调整出锅炉房的出水温度就可以了
回复
3楼
楼主请不要着急,你先把设计的图纸仔细检查一遍,根据工程的现况和你设计的疑问点进行分析,找好切入点,合理运用知识,相信问题应该很好解决的。
回复
4楼
不建议设置混水器,个人对混水阀的控制能力还是存在一定疑虑,以前做过一个空调项目,采暖采用混水器供水温度60度,但实际上基本上是热源的温度了,还好是风机盘管,承受能力还好。但如果地暖系统出现这种问题,塑料管材的耐高温能力可就差多了。
回复
5楼
采用60/50热水供时,因增加板换设备和二次网管径使初投资较高。但运行调试较便。采用95/70热水直供时,初投资可能会少,但运行调试较麻烦,如果调节不好,不但影响供热效果,也会影响地暖管的使用寿命。
回复