急求,急求,消火拴按钮线路问题
sxh0612
sxh0612 Lv.2
2006年09月06日 16:45:16
来自于防雷减灾
只看楼主

在一个工程中有200个消火拴按钮的指示灯,灯为交流48V,2W,布线采用RVV2*2.5 线路总长约为1KM,想请教考虑线损等问题,用多大的变压器才能满足要求,让指示灯全部亮,有没有计算公式,急求!!!!!!!!!!!

在一个工程中有200个消火拴按钮的指示灯,灯为交流48V,2W,布线采用RVV2*2.5 线路总长约为1KM,想请教考虑线损等问题,用多大的变压器才能满足要求,让指示灯全部亮,有没有计算公式,急求!!!!!!!!!!!
免费打赏
always-trying
2006年09月07日 10:19:22
2楼
200*2W也才4kW,为什么要变压?难道是强电变弱电?小人才疏学浅,望高人。除了强电变弱电的供电方式是不是还有其他的供电方式?关注ing
回复
sxh0612
2006年09月07日 10:51:58
3楼
在消防设计规范中明确规定严禁强电起泵,一般电压要求24V,本工程点位太多,线路太长,已经没办法才将电压升高到了48V
回复
zhh_1977
2006年09月07日 12:03:00
4楼

消火栓按钮应使用小于50V的电压是有明确规定的
根据楼主说的,200个点位是有点多了,加上线耗什么的也比较厉害,估计要在中间加个继电器或变压器才可以实现,不知道你单体线路有多少米?不会是就一根线路接近1000米吧?
回复
fifitony001
2006年09月07日 13:16:34
5楼

是400W吧,电流有10A多了,按照手册上的公式U%=PL/CS=0.4*1/0.34/2.5=0.47.只是我也不知道末端设备对压降的要求是多少.
回复
随风307
2006年09月07日 21:13:53
6楼
可不可以分几个回路啊,那样就减小线损了
回复
家辉
2006年09月08日 09:46:58
7楼


一般都是分几个回路
回复
zhong-wei-jie
2006年09月08日 11:25:43
8楼


200x2w=400w,不是4KW;楼主说的就是48V的灯泡,需要变压呢!
回复