跪求:三菱变频器由直流电源供电的解决方案!
zl_2985
zl_2985 Lv.2
2006年09月06日 15:15:27
只看楼主

用户现在要求: 在交流电源突然断开的情况下,可以用备用的直流电源给变频器供电现在用的是三菱的A-540系列的变频器 有没有高手曾经用直流电为变频器供过电的,给指教指教! 提供点方案或者是建议!多谢了哈

用户现在要求:

在交流电源突然断开的情况下,可以用备用的直流电源给变频器供电

现在用的是三菱的A-540系列的变频器

有没有高手曾经用直流电为变频器供过电的,给指教指教! 提供点方案或者是建议!

多谢了哈
免费打赏
ihf
2006年09月06日 20:58:49
2楼
用多个电瓶串联起来,电压达到520V左右就可以了,容量大小视变频器的功率而定,具体操作时电瓶要另外接充电电路,不可用变频器的整流器供电,交流电源与直流电流要能瞬时转换,类似于EPS.
回复
zl_2985
2006年09月09日 09:57:43
3楼
谢谢指点

回复

相关推荐

APP内打开