PKPM-SATWE数检文件显示有一个警告
shijunjie
shijunjie Lv.2
2006年09月06日 13:01:42
来自于PKPM
只看楼主

-------------------- | beam information | -------------------- Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 237 Lb= 0.20 Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 295 Lb= 0.20Lb是梁计算长度吧,但实际梁计算长度大于0.2的啊,不知该如何修改?


--------------------
| beam information |
--------------------
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 237 Lb= 0.20
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 295 Lb= 0.20

Lb是梁计算长度吧,但实际梁计算长度大于0.2的啊,不知该如何修改?
免费打赏
yangdaping@co163
2006年09月08日 21:12:50
2楼
等于0.2,不用修改,不影响计算,配筋这个地方有点乱。。。
回复
xlb_389
2006年09月09日 02:35:04
3楼
估计是柱跨越了2个节点.你找找看该位置,看什么原因.
回复
flyingzxm
2006年12月07日 19:09:55
4楼
237\295柱内有两个节点,节点间距小于0.2m,删掉一个节点了,不然两个节点间的梁内力为9999。