请问新房装修,卫生间的等电位联结端子如何处理? 可以用瓷片覆盖吗?还是开个口子用盖子盖着?留着有什么用?谢谢!
请问新房装修,卫生间的等电位联结端子如何处理? 可以用瓷片覆盖吗?还是开个口子用盖子盖着?留着有什么用?谢谢!
32楼
不能封死。位置不对,应该在洗脸盆的下方。
回复
33楼
就想偶家一样,直接封死贴瓷砖。
这东西没实际用处,虽然偶画图时不敢漏下
回复
34楼
照有些人说的不封死以后添加设备的时候还做等电位连接
难道都是走明线?该暗敷的都早做好了。
以后要加热水器就算你现在不封死一样要剔槽埋管
回复
36楼
应保留,但在装修前做好LEB箱内及周围防水,避免墙壁的水流入墙体。卫生间给水、排水、均为塑料管,没有接的必要,暖气及其他金属管道应连接。
回复
37楼
这个事用来连接地的吗,好像你们说的是这个意思吗
回复
38楼
照有些人说的不封死以后添加设备的时候还做等电位连接
-------的确如此,但不是“等电位连接”,是“等电位联结”!!!
难道都是走明线?
-------未必都走明线!!!你可以在装修时提前暗埋部分电管和接线盒到可能装用电设备的部位!!!
该暗敷的都早做好了。
-------施工单位盖楼时,是不会考虑图纸外内容的!!!绝对不可能“都早做好了”!!!
以后要加热水器就算你现在不封死一样要剔槽埋管
--------如上所述,可在“装修时提前暗埋部分电管和接线盒到可能装用电设备的部位”,如位置准确,就不必再“剔槽埋管”!!!
回复
39楼
从设计上说是必须的,这是为了你在使用中人身安全考虑,防止发生电位差造成触电事故,但是现在家里卫生间内采用的金属构件很多都没有设计专用接线柱与等电位连接,建议选用装修公司时强调将卫生间内金属构件在装修时一次性暗敷与等电位箱连接好。
回复
40楼
说的在理,学习了
回复
41楼
卫生间的等电位箱可是强条要求的,不能封死
回复