Building绘图师中钢筋量统计的几个问题
jolen
jolen Lv.4
2012年02月02日 10:29:04
来自于MIDAS
只看楼主

请教:1.在绘图师->设置->材料统计参数->钢筋长度修正系数是什么含义,此修正系数并非混凝土规范中钢筋搭接长度修正系数。2.在绘图师->设置->材料统计参数中选用搭接时,程序对用钢量是如何考虑的。以及其他,最好能有绘图师中钢筋量统计计算技术说明。

请教:

1.在绘图师->设置->材料统计参数->钢筋长度修正系数是什么含义,此修正系数并非混凝土规范中钢筋搭接长度修正系数。

2.在绘图师->设置->材料统计参数中选用搭接时,程序对用钢量是如何考虑的。

以及其他,最好能有绘图师中钢筋量统计计算技术说明。
免费打赏
jolen
2012年02月03日 09:38:32
2楼
抛砖引玉,本人对Midas building绘图师中混凝土用量统计方法做了一些研究,得出结论如下:

结论:
1.柱混凝土用量统计仅考虑柱本身
2.梁混凝土用量为梁减去柱内梁部分,当梁比柱宽时,不减去柱内部分
3.板混凝土用量统计为轴线围成区域偏移梁一半尺寸的面积,不考虑柱
4.梁偏心对板混凝土用量无影响,对梁本身有影响。(根据梁与柱的关系以及梁与梁关系)
回复
哼哼哈嘿
2012年02月03日 11:54:55
3楼
楼上说的不错,看来做了一些研究。
楼主的问题中,修正系数主要是考虑钢筋搭接及弯钩做法,而设置的自主控制的系数。默认为1.1,。
回复
jolen
2012年02月03日 14:11:40
4楼



1.钢筋搭接所导致钢筋量的差别,我认为程序是自动考虑的,若是采用修正系数考虑,则其中关于搭接接头百分比的选项没有意义。
2.弯钩做法,我认为程序已自行考虑了。
3.此修正系数取1.1,以及1.0,对于梁板柱统计出来的用钢量并不都是1.1/1.0的比例关系,有些是,有些不是,故不清楚软件中是怎么考虑的。

[ 本帖最后由 jolen 于 2012-2-3 14:16 编辑 ]
回复
哼哼哈嘿
2012年02月03日 15:37:48
5楼

lz,需要弄清楚何为“修正”值。你说的没错,搭接及弯钩,程序肯定是自动考虑了。只是当统计值需要人为调整时,可以通过这个修正系数来实现,是一个人为控制的一个值。就像你计算完,要将结果乘以一个安全系数一样,也是为了修正而已。
回复
jolen
2012年02月03日 16:26:44
6楼


版主,我明白你的意思,我把我的问题再说明一下:
1.不乘修正系数(修正系数为1.0)的前提下,程序既然已考虑了搭接、弯头等钢筋量,计算已经是准确值了,那么为何再乘修正系数?此修正系数是否是考虑实际工程中钢筋的损耗?实际工程中取多大合适?1.1只是Building例图中示意,没什么依据。
2.按理说,程序最终用钢量为修正前用钢量*修正系数,即修正系数为1.1时的用钢量应为修正系数1.0是用钢量的1.1倍,事实并非如此,分项(梁、板、柱)统计用钢量有的是1.1倍,有的是1.09倍,不理解是何原因?
3.对于某一根梁、某一块板、某一根柱而言,既可以采用整根钢筋也可采用多根钢筋连接(搭接、焊接、机械),程序中是如何考虑的?

这些东西最好由Midas公司人说明一下,不知论坛中是否有Midas公司的。

[ 本帖最后由 jolen 于 2012-2-3 16:29 编辑 ]
回复
jolen
2012年02月06日 09:46:59
7楼
再抛一点砖,希望能有人更深入的研究,因为现在用钢量、混凝土量统计非常重要。
(绘图师为2009版本,非最新版)

结论:
1.绘图师中修改柱截面,对梁柱混凝土用量计算都正确
2.绘图师中修改梁截面,此时梁混凝土用量仅为粗算,不考虑减去柱内部分,板混凝土用量统计错误
3.绘图师中修改板厚,板混凝土用量计算正确
回复
jolen
2012年02月08日 13:36:00
8楼
不顶一下,帖子要沉下去了,呼唤高人出手。
回复
jolen
2012年02月10日 11:30:15
9楼
给大家提供 “全国各地用钢量的统计表”

所有数据均是来源于网上,本人做了些编辑,供各位参考,

所有数据都是按2001规范统计。
回复
violet_abc
2012年05月14日 21:46:23
10楼
这位仁兄,版主就是midas公司的哦,所以说的还是有可信度滴!
回复

相关推荐