最近设计的几个工程,板、梁柱箍筋还都使用的是一级钢,审查所给出的审查意见是“混凝土规范钢筋材料里已经没有一级钢的定义”,是不是以后设计都不能使用一级钢了?
最近设计的几个工程,板、梁柱箍筋还都使用的是一级钢,审查所给出的审查意见是“混凝土规范钢筋材料里已经没有一级钢的定义”,是不是以后设计都不能使用一级钢了?
2楼
可以使用HPB300钢筋
回复
3楼
现在的一级钢是HPB300
回复
4楼
现在确实没有了,新标准中为HPB300钢筋,但这种钢筋主要用于象吊钩等特殊场合.现在主筋.箍筋以及板钢筋等均应该采用HRB400钢筋.
HPB235钢筋及HRB335钢筋均属于应该淘汰的产品.
回复
5楼
我们从去年下半年开始梁板柱墙 主筋和箍筋都用三级钢
回复
6楼
我们这HPB235的用于拉筋。。。做成90弯钩。。。。梁板住斤全是HRB400
回复
7楼
规范里明确有的。
回复
8楼
审查所给出的审查意见是“混凝土规范钢筋材料里已经没有一级钢的定义”是正确的,一级钢.二级钢的定义是89规范以前使用的,自89规范就不在采用"一级钢"这类术语,只是设计人员习惯在口头上使用这一习惯用语,但在图纸上应该采用规范术语如HPB300钢筋等.
回复
9楼
不是说一级钢不能用 只是现在都是用HPB300 强度设计值是270.。。。 但是现在的市场好像还很难买到HPB300的 所以我们现在一般设计还是用HPB235 免得到时候甲方买不到 改图也不用那么麻烦。。
回复
10楼
一级钢HPB235已经被淘汰,主推一级钢HPB300
回复
11楼
规范说还可以作为箍筋用的
回复