我是名大四的学生,在做毕业设计的时候遇到了一个问题向大家请教一下~我的毕业设计是一个工厂的供电系统,在计算负荷的时,发现给的原始资料中设备功率有的给的是千伏安,有的给的是千瓦,我问了下其他同学,有人说加热设备一般功率都是用千伏安的,请问是不是加热设备一般功率给的都是视在功率啊?那么单位是千伏安的这些设备的半小时最大负荷应该怎么计算?是直接用需要系数乘以功率还是根据规定的功率因数换算出有功功率?多谢大家帮忙了~~~给大家拜年~~~

我是名大四的学生,在做毕业设计的时候遇到了一个问题向大家请教一下~我的毕业设计是一个工厂的供电系统,在计算负荷的时,发现给的原始资料中设备功率有的给的是千伏安,有的给的是千瓦,我问了下其他同学,有人说加热设备一般功率都是用千伏安的,请问是不是加热设备一般功率给的都是视在功率啊?那么单位是千伏安的这些设备的半小时最大负荷应该怎么计算?是直接用需要系数乘以功率还是根据规定的功率因数换算出有功功率?多谢大家帮忙了~~~给大家拜年~~~
免费打赏
lingxuct
2012年01月31日 16:36:20
2楼
加热设备一般功率给的都是视在功率啊?

给视在功率和有功功率不影响计算,且给视在功率更方便。

那么单位是千伏安的这些设备的半小时最大负荷应该怎么计算?

不明白,半小时最大负荷是个什么概念?

是直接用需要系数乘以功率还是根据规定的功率因数换算出有功功率?

计算负荷的目的是防止过负荷,过负荷就是电流过大,设计时用视在功率计算电流是正确的,用有功功率计算电流产生的偏差较大,个人意见是换算成视在功率计算电流,核准电流后配变压器(容量)。

设计中应该有一张《用电负荷表》,表中应有“视在功率”一列,从视在功率计算出“电流”,把电流一列的总和(当然经过同时系数、负载需要系数计算)为电源的总电流。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-31 16:38 编辑 ]
回复
redsky2000
2012年01月31日 16:56:38
3楼
建议楼主参看《工业与民用配电设计手册》第三版 第3页,关于需要系数法的计算
楼主说的半小时最大负荷应该是指计算负荷吧。
资料给出有功功率的,可以根据设备类型查询其功率因数(也可以问设备厂家),算出视在功率,再求计算电流。
回复
lbysl321
2012年01月31日 21:27:28
4楼
多谢二楼的解答~~半小时最大负荷刘介才的工厂供电给的概念是用电设备组从供电系统中取用的半小时最大负荷P30,用这个数据选取变压器~~再次感谢~~~新年快乐~~
回复
lbysl321
2012年01月31日 21:28:05
5楼
我下载了~~~多谢了~~~新年快乐~~~
回复
ljzeng808
2012年02月01日 12:59:26
6楼
电加热器一般都是纯电阻性负载,视在功率和有功功率应该是一样的。
回复
laohuang168
2012年02月01日 14:49:15
7楼

这不是绝对的。还得看加热方式,比如热泵加热方式等。
回复
zhaowenliangde
2012年02月01日 16:15:04
8楼
首先要弄清楚加热方式。
回复
hxfznlq
2012年02月01日 20:23:53
9楼
直接用安1.5倍计算电流
回复
shwzc
2012年02月01日 21:40:14
10楼
回复
mqli2004
2012年02月02日 09:35:54
11楼

1.5倍怎么来的呀?kw的1.5倍还是kva的1.5倍?
回复