机型配置
jingyezhilengcom
2012年01月31日 11:47:15
来自于制冷技术
只看楼主

lOP半封闭压缩机组,在tk=4O度.to=-25度时,其制冷量约9kW左右。在t库=-l8度.温差为7度时:冷风机DD-8.0/40的制冷量为8Kw。请问同行高手,两者能配置吗?为什么?

lOP半封闭压缩机组,在tk=4O度.to=-25度时,其制冷量约9kW左右。在t库=-l8度.温差为7度时:冷风机DD-8.0/40的制冷量为8Kw。请问同行高手,两者能配置吗?为什么?
免费打赏
wybbyw
2012年01月31日 20:43:29
2楼
冷风机不够,现在 冷库冷风机面积太虚了
回复
asuli49
2012年02月01日 09:14:50
3楼
实际运行时,蒸发温度到达设计温度有段过程,这个过程中实际制冷量要大于设计制冷量的。所以选择冷风机时。蒸发面积要大于制冷量所需要的面积,你所选配的风机面积偏小了。
回复
asuli49
2012年02月01日 09:17:18
4楼
补充一句。如果这样配置。运行时蒸发压力会偏低,造成排气温度偏高。
回复
jingyezhilengcom
2012年02月01日 10:10:32
5楼
阿粟:你的见解完全正确。可惜所谓的教授们,所写的书籍都如我所问的配置啊。真虑闷!谢谢
回复
aimeeying
2012年02月01日 10:17:44
6楼
是啊,书本上的知识和实际应用多少会有些不同啊~
回复
jfzhileng
2013年06月28日 12:44:53
7楼
新手刚入行,进来学习的
回复