【求解】10KV馈线的微机保护速断时发生跳闸
heipao0509
heipao0509 Lv.4
2012年01月31日 10:00:32
来自于继电保护
只看楼主

请教大侠帮忙分析一问题: 在一条10KV馈线的微机保护上,微机保护显示速断(过流一段)动作,该线路CT变比为75/5,速断定值为14A,A相动作值25A,B相动作值19A,C相动作值40A,AB电压104V,BC电压75V,CA电压85V,开关跳闸后,查线路未发现明显故障,试送电一次成功,请问各位大侠帮忙分析分析什么问题。

请教大侠帮忙分析一问题:
在一条10KV馈线的微机保护上,微机保护显示速断(过流一段)动作,该线路CT变比为75/5,速断定值为14A,A相动作值25A,B相动作值19A,C相动作值40A,AB电压104V,BC电压75V,CA电压85V,开关跳闸后,查线路未发现明显故障,试送电一次成功,请问各位大侠帮忙分析分析什么问题。
免费打赏
zyz8438
2012年01月31日 22:00:30
2楼
有大电流发生,并伴有电压下降,应该是真有短路发生了!

当天天气情况怎样?是否有雷击可能?
回复
heipao0509
2012年02月01日 09:31:35
3楼
当时天气有小雪,温度在0度左右,但没有雷击的可能
回复
lingxuct
2012年02月01日 18:00:47
4楼
支持2楼!

14A定值,C相都到40A了,不跳还是保护吗?!

试送成功,也必须去巡查线路,并到下级变电所看故障时间的电压记录,可分析故障点位置,再仔细查看,找到故障点,并安排检修。

最大短路电流有40X75/5=600A!短路点已经有烧损的,不查到短路点,是个隐患!
回复
zyz8438
2012年02月01日 18:13:17
5楼
该馈线回路是电缆回路还是架空线路?可能是架空线路的绝缘子发生了闪络!(C相)
回复
kissjet008
2012年02月02日 10:06:53
6楼
学习了,
回复
cdj23983
2012年02月02日 10:16:45
7楼
这是弧光短路后自动复原
回复
jhongsong123
2012年02月02日 10:46:17
8楼
是不是空投变压器了/?
回复
pks210
2012年02月02日 11:16:19
9楼
回复
oneeight
2012年02月02日 13:46:31
10楼
学习下,有时一个微小的故障都能造成大范围的挺点,做设计保护这部分真的认真仔细。
回复
zuo_ming
2012年02月02日 14:32:14
11楼
持续关注
回复