微机保护装置烧毁CPU板讨论
tianyingdk
tianyingdk Lv.3
2006年09月05日 14:54:32
来自于继电保护
只看楼主

某钢厂10KV"电弧炉"用微机保护装置运行中经常发生烧毁CPU板情况,有时候半个月烧毁一次,有时候几天,检查线路没有发现问题,请问是何原因.

某钢厂10KV"电弧炉"用微机保护装置运行中经常发生烧毁CPU板情况,有时候半个月烧毁一次,有时候几天,检查线路没有发现问题,请问是何原因.
免费打赏
tcchezhong
2006年09月05日 15:09:51
2楼
原谅发贴错误一次.
回复
qiaogangis
2006年09月05日 15:44:22
3楼
强烈建议检查装置接地 。装置没有可靠接地就会烧毁CPU,乃至整个装置!能烧毁-说明装置内突然产生高电压,而装置内部最脆弱的部分就是CPU板了,这时候没有接地点放电,后果可想而知.....
回复
colourcat_3392
2006年09月05日 20:54:24
4楼
我想他们运作也不会是这个问题,接地肯定在运行前电试阶段已经检查过了,通讯模块有没有被打坏啊,是不是一次电流有串入
回复
relaybbs
2006年09月06日 10:09:17
5楼
需要了解更详细情况:
烧毁具体是哪一部分?A/D? DI? 通讯?电源?



个人网站:继保自动化论坛 www.relaybbs.com
回复
tianyingdk
2006年09月06日 14:39:47
6楼
应该为VT4、VT5元件,是不是开关量输入信号(例如轻重瓦斯、温度)信号侧串进了高电压,导致烧毁
回复
liewjun
2006年09月07日 08:33:34
7楼

电源和 接地 是检查的 重点