普通多层住宅楼梯间要设置灭火器吗?
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年09月05日 12:44:58
只看楼主

请教:普通多层住宅楼梯间要设置灭火器吗?设备图上反映还是建筑图上反映?

请教:普通多层住宅楼梯间要设置灭火器吗?设备图上反映还是建筑图上反映?
免费打赏
161616
2006年09月08日 09:50:49
12楼
应该设.我以前做的工程没有设计灭火器,审图中心提了好几次,没办法啊
回复
zjw1316189
2006年09月08日 13:31:47
13楼
普通多层的楼梯间面积一般都很小,没必要设了,如果单元入口处面积很大,就只在该处设置。
我见过的普通多层住宅楼楼梯间里没有放灭火器的。
回复
杨大米
2006年09月08日 14:10:07
14楼
要设置
回复
jinhui020222205
2006年09月08日 15:29:57
15楼

同意!
回复
ksuc
2006年09月08日 17:17:29
16楼
我们这里多层普通住宅也开始要求放灭火器了,我是一般每户放MF/ABC1x2
回复
hjp_007
2006年09月08日 20:42:05
17楼
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
我设计是每层歇台2具...
回复
yuanzaofeng
2006年09月08日 21:17:53
18楼
我觉得没必要设了,这类灭火器放在窄楼道起不到什么作用,还易过期污染环境,国家都闲处理麻烦,很多非必要场合不是规定不设了吗,我看你那楼也是普通过道要不要设灭火器的问题,规范上说的也不是一定要设。我就见过没设的。嘿嘿,个人想法,还没细看规范,有错大家指出来
回复
marsgirls
2006年09月09日 15:47:50
19楼
我们做消防是为了保护人身安全,需要人性化的考虑啊,即使规范不明确,我们也应该以安全第一的里念
所以应该设置灭火器```````
回复

相关推荐

APP内打开