普通多层住宅楼梯间要设置灭火器吗?
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年09月05日 12:44:58
只看楼主

请教:普通多层住宅楼梯间要设置灭火器吗?设备图上反映还是建筑图上反映?

请教:普通多层住宅楼梯间要设置灭火器吗?设备图上反映还是建筑图上反映?
免费打赏
haigangwang
2006年09月05日 14:15:35
2楼
参考《建筑灭火器配置设计规范)6.1.3条
一般为设备图反映,我们习惯在消火栓平面图上一并表示配置规格及数量
回复
gyamam
2006年09月05日 15:12:50
3楼
<建筑灭火器配置设计规范>GB50140-2005版中6.1.3条:“住宅楼的公共部位应当配置灭火器,当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米时,需要配置1具1A的手提式灭火器”,我感觉你说的"普通多层住宅楼梯间要设置灭火器"是不需要设灭火器的.因为不可能超过100平方米。
这条文也别扭,少于100平方米的怎么配置啊?小于1A的灭火器是什么样的呢?
回复
szcgy
2006年09月06日 15:26:12
4楼
普通住宅每层作为一个防火计算单元,所以要设灭火器,且为轻危险级.分别详7.2节与附录D 的最后部分.
回复
lordashvk
2006年09月06日 15:38:30
5楼
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
根据我们这边的理解是每层至少两只..
回复
wgf1234
2006年09月06日 16:02:57
6楼
根据附录是要设的,但是如3楼 6楼所说,规范规定的很别扭,让设计人员无所适从,我觉得还是设计比较好
回复
于莉
2006年09月07日 08:53:18
7楼
设吧,用户会有安全保障的,我们这有些用户自己买灭火器放家里呢.
回复
水灾
2006年09月07日 09:52:21
8楼
普通住宅公用面积不超过100平方的,可以不设置灭火器。
理由就是:设了灭火器没人去管理,时间长了失去效果,不如不设。
回复
kj
2006年09月07日 09:59:15
9楼
可能很少见的灭火器图片大全:http://co.163.com/forum/content/1666_474894_1.htm
回复
sgh-ka
2006年09月07日 11:21:18
10楼
到底应该不应该设啊?
回复
mb90
2006年09月07日 11:22:24
11楼
规范规定是没有的,但从实际消防使用的角度看,应该每层有◎!以前看过上海的一个短片,说的是家庭用小型灭火包的,每户都该有,确保家庭意外免于发生!一般家庭火灾时,人们往往手忙脚乱,没有可以用的东西去扑灭厨房油烟火或是电气小火,真的觉得住宅应考虑消防设施!小型灭火器或是灭火包!