pkpm中的扁梁计算问题
lhtlittle
lhtlittle Lv.2
2006年09月04日 23:04:08
来自于PKPM
只看楼主

由于住宅的大厅不能看到梁,所以把梁做成了扁梁 800x150 板厚也是150mm。用05年12月的版本,satwe算出来的结果,查看“混凝土构件配筋”的时候,扁梁就没有任何的配筋。但是看梁的内力包络图,梁的配筋包络图却是有配筋的。就算用梁平法自动画图的时候,扁梁也一样有钢筋。现在的问题是,配筋图没有配筋,怎么拿去审图啊?请教高手,我是不是在哪里错了?急~~ 等待中

由于住宅的大厅不能看到梁,所以把梁做成了扁梁 800x150 板厚也是150mm。
用05年12月的版本,satwe算出来的结果,查看“混凝土构件配筋”的时候,扁
梁就没有任何的配筋。但是看梁的内力包络图,梁的配筋包络图却是有配筋的。
就算用梁平法自动画图的时候,扁梁也一样有钢筋。
现在的问题是,配筋图没有配筋,怎么拿去审图啊?请教高手,我是不是在哪里
错了?
急~~ 等待中
免费打赏
haoj_1981
2006年09月05日 07:37:16
2楼
这个应该按照无梁楼盖设计吧,老兄!你所谓的宽扁梁已经失去意义了。
回复
天柱
2006年09月05日 08:03:46
3楼
你那不能叫扁梁!应叫板柱。

扁梁截面宽高比不宜超过3,扁梁的截面高度不宜小于2.5倍板厚,抗震设计时扁梁梁高应不小于柱纵向钢筋直径的16倍。

以上这些你全不满足啊!
回复
lhtlittle
2006年09月06日 22:57:12
4楼
那如何在大厅里处理那个问题呢? 只能把大厅的板做厚?
回复
chul
2006年09月07日 19:39:18
5楼
总该有一个度吧,梁总归是梁,不能同板一样。另外板太厚了会很不经济的,包括基础都有影响。
回复
cai_x_b
2006年09月09日 18:57:04
6楼
可以直接不输入梁,板厚取大,满足要求
到时候设置暗梁,
回复
幻梦
2008年07月22日 15:24:19
7楼
抗震规范有要求
6.3 框架结构抗震构造措施

  6.3.1 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:

  1 截面宽度不宜小于200mm;

  2 截面高宽比不宜大于4;

  3 净跨与截面高度之比不宜小于4。

  6.3.2 采用梁宽大于柱宽的扁梁时,楼板应现浇,梁中线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置,且不宜用于一级框架结构。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定:

  bb≤2bc  (6.3.2-1)

  bb≤bc+hb  (6.3.2-2)

  hb≥16d  (6.3.2-3)

  式中bc——柱截面宽度,圆形截面取柱直径的0.8倍;

  bb、hb——分别为梁截面宽度和高度;

     d——柱纵筋直径。
回复

相关推荐