请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!

请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?
我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!
免费打赏
shigu
2006年09月05日 13:05:31
2楼
起旁通作用。当压差过大时,阀门打开。
回复
lustwork
2006年09月05日 18:43:45
3楼

那又有什么用呢? 压差大点就大点呗!
回复
fzcefc
2006年09月06日 09:22:08
4楼
当你用了二通阀时就知道啦
回复
lbchuan
2006年09月06日 10:29:51
5楼
平衡压力,理论上是可以的。其实实际运行也没什么用
回复
ysq20000715
2006年09月06日 11:42:11
6楼
系统调试时有用
回复
zjw1316189
2006年09月06日 12:32:43
7楼
到书上看看这个阀门的作用就知道它是干什么用的了。
回复
sunnyapple2000
2006年09月06日 21:24:08
8楼
d当外部负荷不足够大的时候,可以让部分工质从分水器直接回到集水器。还有就是系统调试时可以用到
回复
ybhvac
2006年09月07日 09:38:01
9楼
安装位置应该在进出水主干管上,不应在分集水器压力不稳定的地方
回复
jtllee
2006年09月07日 14:04:18
10楼
也可起到调节供回水流量的作用
回复
xiuyuelange
2006年09月07日 15:12:40
11楼
起平衡压力的作用,可以这样理解:假如换热站的集分水器分出6路供回水管,现在有三路不用,关掉,那么另外的三路和压力就会增大,流量也会增大,使得末端系统的水温升高,偏离设计要求.如果设置了这个压差平衡阀,就会把关掉三路后系统所增加的压力通过它以短路的形式泄掉,而不影响其它回路.