本人新配的柜子,大家看看有什么问题!!!
xiaodong1234
2006年09月03日 21:52:51
来自于工地图片
只看楼主

如题!!!!!

如题!!!!!

1157292380093.jpg

免费打赏
francishe
2006年09月05日 16:10:54
12楼
很一般的柜子,下面两个互感器不知拿来干什么的
回复
大方
2006年09月05日 16:18:17
13楼
互感器好像是配电流表使的,总电源线好像没接.
回复
大方
2006年09月05日 16:22:16
14楼
没看见接线端子,好象打算把线直接连到空开和热继上.
回复
luanqinglin
2006年09月05日 21:20:50
15楼
互感器应该放在后面,也就是说电源线要从后面走,否则影响操作和检修,其它的各位都过了。
回复
shuaifengqi1975
2006年09月05日 21:54:16
16楼
电源没分色,长短不一,二次线走线不规整,两根电源线接到了电盘外,关门时一挤断发生事故.
回复
rgchxt
2006年09月06日 08:57:44
17楼
你的柜子接地电阻可能要超过100ma拉。可能是买的市场上的便宜货。
回复
chmoon1976
2006年09月06日 11:22:39
18楼
不好意思,没仔细看,线号标了。
回复
jiangzhenxiang
2006年09月06日 12:58:33
19楼
一次线不规矩,只是固定上就算接好了 你点做点样.保持所有开关进线
一样.二次线要横平束直
回复
whzgsy1
2006年09月06日 16:13:18
20楼
布局和配线都看起来不舒服,感觉很乱,没有接线端子,出线是不是直接接在热继电器上。
回复
huloudao
2006年09月06日 18:15:47
21楼
还没有我自己做得好呢!我看你的元件间距太小了否则会好看一点。
我有一点不明白互感器内没有主电缆是不是只有2台电机在接线的时候再接?
回复