本人新配的柜子,大家看看有什么问题!!!
xiaodong1234
2006年09月03日 21:52:51
来自于工地图片
只看楼主

如题!!!!!

如题!!!!!

1157292380093.jpg

免费打赏
tnazxc
2006年09月04日 15:26:07
2楼
8路电机控制柜。电机怎不用漏电保护?
回复
sumlee2069
2006年09月04日 18:39:50
3楼
工艺一般,布线不分相色,二次线一般。
回复
布丁
2006年09月04日 19:09:47
4楼
回复
sdtyq1993
2006年09月04日 19:43:26
5楼

好象是7路.
回复
xiaodong1234
2006年09月04日 19:49:43
6楼


呵呵,是7路电机控制柜啊,再仔细看看!!
回复
qvqvq
2006年09月04日 20:22:02
7楼
怎么说呢?总体上讲还好啦!
回复
chmoon1976
2006年09月05日 10:16:59
8楼
7路,有一路是可逆控制。相色不分,线号没标,新手检修(或不是维修电工)会遇到麻烦。
回复
石大头
2006年09月05日 10:43:14
9楼
一次线应该做出角度来,而不应该直接拉.
回复
xiaodong1234
2006年09月05日 10:53:40
10楼

相色不分——同意
线号没标——请再仔细看看!!
回复
xiaodong1234
2006年09月05日 10:56:47
11楼

多谢版主指教!!!