如果电线很长,断路器能起到保护作用吗
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月03日 21:48:02
来自于断路器
只看楼主

一间传达室中电源有两级保护,第一级为40安的小型断路器在变压器室内(新的),第二级为25安的小型断路器在传达室内(旧的),将一条2*4平方长约60米的电线接到该屋的插座上,电线末端接上电锤,结果电锤的电源线发生短路,电锤上的1.5平方长2米的电源线全部烧毁,两个断路器没有一个跳闸。不知是不是断路器的保护,对电线的长度有一定的要求啊?

一间传达室中电源有两级保护,第一级为40安的小型断路器在变压器室内(新的),第二级为25安的小型断路器在传达室内(旧的),将一条2*4平方长约60米的电线接到该屋的插座上,电线末端接上电锤,结果电锤的电源线发生短路,电锤上的1.5平方长2米的电源线全部烧毁,两个断路器没有一个跳闸。不知是不是断路器的保护,对电线的长度有一定的要求啊?
免费打赏
pumpstation
2006年09月03日 22:05:47
2楼
整条线路(自电源开始至用电末端)的设置均不符合规范,只烧一段电源线路已经是万幸了。
回复
wtzwtz88
2006年09月03日 22:11:03
3楼

求教问题再哪里啊?
回复
littlesea
2006年09月04日 08:29:42
4楼
无论线长短,25A断路器也保护不了1.5的线。
回复
finaday
2006年09月04日 08:37:11
5楼
budong
回复
sdtyq1993
2006年09月04日 19:59:02
6楼
线路过长,截面小,线路的阻抗大,在短路时的电流没达到断路器动作整定的值10IN.
回复
ljs1399
2006年09月05日 02:08:44
7楼
两级保护设计有问题,第一级应该为32安的小型断第二级为20安的小型断路器.断路器在选择电流值有没有选对
回复
pumpstation
2006年09月05日 08:44:44
8楼
插座回路的配电断路器怎么可以用普通MCB?应该用RCD。
回复
pring
2006年09月05日 08:58:04
9楼

同意,灵敏度校验不合格
回复
aann1234567
2006年09月05日 13:41:02
10楼



回复
luozi8250
2006年09月05日 14:19:03
11楼
线路长
按 接地故障 校核一下
回复