请问消火栓系统和自动喷洒系统的稳压泵能共用吗?
starling
starling Lv.5
2003年12月25日 01:31:11
只看楼主

请问消火栓系统和自动喷洒系统的稳压泵能共用吗?稳压泵的流量和压力如何选择?

请问消火栓系统和自动喷洒系统的稳压泵能共用吗?稳压泵的流量和压力如何选择?
免费打赏
mqy128
2003年12月25日 20:23:28
12楼
太多了.我都是合用.流量取小的.扬程取大的.能简化就简化.
回复
nyq
2003年12月26日 09:46:39
13楼
实际工程有用,规范和图集也有合用,消防局的审查也没问题。但我认为多一套稳压设施,其投资增加并不多,系统的更可靠,所以分设好
回复
660821z
2004年01月05日 18:57:12
14楼
如果系统分开给100分,合并给60分,你不难选择了吧!少找麻烦!
回复
hujl2001
2004年01月06日 11:22:38
15楼
为了不给自己找麻烦,还是分开比较合适把
回复
clxtwolf
2004年01月06日 11:27:59
16楼
上海地区可以
回复
海啸
2004年01月06日 14:21:54
17楼
要求不一样,分开
回复
futuresxx
2004年01月06日 15:51:18
18楼
一般情况下,喷淋和消火栓的增压泵是分开设置的。最不利消火栓距水箱最低水位距离<7m,最不利处喷头压力<5m,需设稳压泵。消火栓系统流量不应大于5L/S,自喷不应大于1L/S
回复
liaw
2004年01月06日 22:41:44
19楼
知道了,可我一直都是合用的
回复
xian
2004年01月09日 15:01:02
20楼
最好不要,
回复
liangfp
2004年01月09日 16:13:05
21楼
最好分开,消火栓系统的稳压泵流量大、扬程低;而自动喷洒系统的稳压泵流量小、扬程大。公用有许多问题。
回复

相关推荐

APP内打开