请问消火栓系统和自动喷洒系统的稳压泵能共用吗?
starling
starling Lv.5
2003年12月25日 01:31:11
只看楼主

请问消火栓系统和自动喷洒系统的稳压泵能共用吗?稳压泵的流量和压力如何选择?

请问消火栓系统和自动喷洒系统的稳压泵能共用吗?稳压泵的流量和压力如何选择?
免费打赏
linyinong
2003年12月25日 08:44:30
2楼
能,但分开更好!
流量参照《高规》:栓-10,喷-5;扬程应满足最不利栓(喷头)的水压。
回复
wych
2003年12月25日 09:11:07
3楼
不能,消火栓和喷淋的稳压泵流量不同。喷淋稳压泵的流量要小于一个喷头的流量。
并且,扬程也不同。
回复
伯大哥
2003年12月25日 09:11:29
4楼
《高规》条文解释7.4.8应该是可以的;但是〈自动喷水灭火系统设计规范〉要求消火栓系统与自动喷水灭火系统应设置独立的供水泵(自喷规范10.2);所以都是分开的。
稳压泵的流量按保证最不利点压力不低于0.05MPa;流量应满足一个消火栓的用水量,或一个自喷喷头的流量,(即5L/s或1L/s)。
回复
wxx-n
2003年12月25日 10:42:16
5楼
完全可以,《高规》7.4.8.1明确规定消火栓系统不应大于5L/S,自喷不应大于1L/S,若合用的话,稳压泵的流量可取不大于1L/S;建议你查看98S205《消防增压稳压设备选用与安装》图集,有关于压力计算都非常清楚。
回复
oliver-8
2003年12月25日 10:44:15
6楼
能!!!
《消防增压稳压设备选用与安装》有安装图集
但《高规》中7。4。8。1中规定消火栓流量《5L/S ;Z自动喷洒《1L/S .
因此:
最好分开。
否则:流量不好控制。
回复
眼镜王子
2003年12月25日 11:26:06
7楼
理论上当然可以
但实际上呢?
行不通
回复
sjx26
2003年12月25日 11:39:02
8楼
分开设置
回复
apolo
2003年12月25日 12:38:29
9楼
在实际中没有这么做的
回复
wxx-n
2003年12月25日 12:46:27
10楼
流量问题我认为可以参考上海市地方消防规范,其中消火栓与自动喷水合用流量为3L/S。
回复
starling
2003年12月25日 20:04:34
11楼
理论上应该可以,但实际工程中有朋友共用了稳压泵并通过消防局审查的吗?
回复

相关推荐

APP内打开