【求解】高手来帮我分析下这个分励脱扣器原理图
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年01月17日 15:36:06
来自于继电保护
只看楼主

帮我分析这个分励脱扣器原理图,求解释。小生看了很久没搞懂,分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,没搞懂他怎么远距离控制,是不是在买的带分励脱扣器的断路器还有控制线拉到远距离去吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-18 14:33 编辑 ]

帮我分析这个分励脱扣器原理图,求解释。小生看了很久没搞懂,
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,没搞懂他怎么远距离控制,
是不是在买的带分励脱扣器的断路器还有控制线拉到远距离去吗?


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-18 14:33 编辑 ]

R.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年01月19日 08:41:55
22楼

原来“模块”上标的输入输出,只是对“模块”本身说的,不是整个电路中的“输入”“输出”。

因为从图中理解,输入、输出正好相反。
回复
mqli2004
2012年01月19日 09:39:48
23楼
1.“ 还有一个问题 分励脱扣器附件另一端是不是不能接在L3上 两端都接相线这样是不是很危险?”
答:接在L3上,说明分励脱扣器线圈电压是380v。如果接在N线上,则线圈电压是220V。
2.”还有分励脱扣器不是可以远程控制吗?那这个是怎么远程控制的?“
答:分励脱扣器和断路器是一体的。输入输出模块安装在断路器附近。输入输出模块和火灾自动报警系统有关。动作关系如下(自动情况下):火灾--报警信号-消防控制室发出动作信号--输入输出模块的输出接点闭合--中间继电器得电--常开接点闭合---分励脱扣器动作--断路器断开。
回复
lxc0139
2012年01月19日 10:30:51
24楼
图中的输入输出模块就是为了实现远程控制的终端设备,只是这个图中未画出这个模块连接远程的的信号总线,在弱电图纸上应该有标注,远端的(PLC,消防主机)等控制设备一般通过信号总线联动模块来远程控制分励脱扣器。
分励脱扣线圈使用380V电压等级多是为了安装方便,在使用三极开关的场合可以直接接到断路器的进线母线上面,如果使用220V的脱扣线圈,还需要单独接入N线很不方便。
主开关辅助触头常开触点的作用是,在断开主开关后及时切断分励线圈的供电,以免线圈长时间供电烧毁。
主开关辅助触头常闭触点的作用是,给模块的输入点一个准确的反馈,如果没有F1,KA闭合后输入模块就会反馈主开关断开信号,而此时主开关很可能因为脱扣线圈烧毁等原因并未断开主回路,因F1一般是和主开关做到一起的,只有主开关断开才闭合。这时候的反馈是准确的。
回复
jilislwezh8
2012年01月19日 10:56:14
25楼
第一,此图是消防远程断电的原理图,而且只画了输入输出模块的与控制箱接线的部分,此模块另外还应该与消防控制柜之间还有连线,应该是4根,2根总线,2个24V,因为这4根线是以输入输出模块为分界,是消防柜和输入输出模块通讯的,所以在这个控制盘的图纸中都是不画的,这也是惯例。
第二,原理:F1主触点合上,下面的辅助F1也就合上了,因为分励线圈380的,所以接380V,为动作准备好了状态。
第三,一旦消防柜远程送来信号,就是通过没画的总线过来的,输入输出模块将在输出点上动作,内部触点闭合,KA工作,到最下面KA触点动作,分励线圈通电,结果F1主触点断开。
第四,输入输出模块输入部分,也就是对F1的状态做监控的,只有在KA通电(KA闭合)且F1断开(FI常闭复位)时,回路才通,也就是检测到输入信号,模块再把得到的信号再通过看不见的总线发回远程的消防柜,由此判断发来的断电命令得到正确执行。
回复
zhougong18
2012年01月19日 11:18:05
26楼
版主的意见是正解,分励脱扣器有220V也有380V的。本图是远程控制模块,模块控制中间继电器KA,再由KA来控制分励脱扣器,使主电源切断。
回复
红苹果
2012年01月19日 12:54:22
27楼
楼上说的是,监视部分回路是有问题。不应该接入KA的辅助点,因为KA肯定是点动式的。
回复
zyz8438
2012年01月19日 14:06:18
28楼

1.JPG

确实,这个“开关状态监视”回路中KA常开接点是否应该接入值得推敲。我也一直在思考这个问题,为什么不直接监视F1的状态?设计人员加入这个KA接点不知道有什么用意?

我假设一下,不知道有没有道理:

PLC输出的分闸信号是脉冲信号,使得KA常开接点也是点动的脉冲信号,假设其闭合时间为t1。主开关F1的分闸时间为t2。显然t1>t2才能把开关F1断开。所以我们从两种状态来看这个开关状态监视回路:

1、主开关F1原本处于分位:此时F1常闭接点一直闭合,如PLC发出F1分闸信号,KA1常开接点闭合,则PLC输入“开关状态监视”信号为1,也就是告诉操作人员,主开关F1已分闸。此信号持续时间为t1。

2、主开关F2原本处于合位:此时,F1常闭接点原处于断开状态,但由于KA常开接点闭合时间大于F1的分闸时间,而F1常闭接点由开到闭的时间我们可以看做就是t2,所以此时PLC输入“开关状态监视”信号也会短暂时间内为1,告诉操作人员主开关F1分闸。此时,此信号持续时间为t1-t2。
回复
lxc0139
2012年01月19日 17:14:40
29楼
有朋友问串联在开关状态监视回路里的KA有没有必要呢。设计者的思路是什么呢。
我分析这个图多是用在火警时切断日常照明,空调机组等非重要场所的电源的,这些开关并不是总处于合闸状态的。比如空调机组停用时要断开主开关,这时那个开关状态就会一直反馈中,在消防主机上会一直提示有反馈,增加操作人员的工作量。也完全没有必要。在开关状态反馈回路里串联一个KA,就可以让反馈回路只在需要的时候才显示了。
回复
longzhuw
2012年01月19日 18:51:03
30楼
这个也需要解释,还是自己找本书好好学学习吧?!
回复
释然
2012年01月19日 20:03:26
31楼
该图纸没有任何问题。可能是新手还不能及时理解,提出问题让大家讨论也无可非议。不知道的可以多学习到一些相关知识,懂得多一些的可以详细解释提供帮助,这样就可以共同提高知识水平,活跃论坛。
回复

相关推荐

APP内打开