帮我分析这个分励脱扣器原理图,求解释。小生看了很久没搞懂,分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,没搞懂他怎么远距离控制,是不是在买的带分励脱扣器的断路器还有控制线拉到远距离去吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-18 14:33 编辑 ]
帮我分析这个分励脱扣器原理图,求解释。小生看了很久没搞懂,
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,没搞懂他怎么远距离控制,
是不是在买的带分励脱扣器的断路器还有控制线拉到远距离去吗?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-18 14:33 编辑 ]
12楼
区管,我觉得模块没有标错,"输入"反馈信号。“输出”动作信号。
回复
13楼
嗯,同意!输入是指PLC的输入,外部接点接入PLC,来监视开关状态。输出是指PLC的输出,输出接点去控制中间继电器的线圈,从而实现控制分励脱扣器的功能!
回复
14楼
不是有个KA在控制嘛,这图这么简单还要求助啊?你看要变电所二次估计就晕了
回复
15楼
楼上版主,别人的问题,如果你会,可以参与解答,或者不参与。说风凉话不是版主该有的风度
回复
16楼
好像有问题,其实所谓分励脱扣控制就是由不在近旁使断路器分断控制的一种方式,当被控开关闭合时就为分励控制做好的准备,一旦发出控制信号,则电路相应分闸。但本例中分励时就要接通KA,但KA控制模块的输入端又串联着KA的开点和F1的闭点,好像说不通。
回复
17楼
呵呵,输入输出模块是指PLC的输入输出,不是KA的。
串联着KA的开点和F1的闭点,接入PLC的输入端,只是告诉PLC(即后台)开关的状态,与KA线圈没有任何关系。
需要断开主开关时,从PLC(后台)发出一个命令,PLC的输出模块输出接点闭合,接通KA线圈回路,只要主开关F1此时是合位,那么分励脱扣器线圈得电,从而使主开关F1实现远程分闸。
回复
18楼
这图实际上不是分励脱扣的形式,分励脱扣附件可以接入消防模块触点的,分励脱扣的主回路分闸控制线圈是应该220伏的。就算是用交流接触器实现功能的,控制回路也应该是接入N线,作为220伏电路工作的。这图是怪
回复
19楼
明白了,这个图给的还是有问题,如果想表达分励脱扣,那就重点表达分励控制的信号发出电路,其实框在一起的KA和F1就是检测分闸状态,跟分励控制无关,表达的是控制后的结果状态而已。
回复
20楼
赞成你的观点,这个图我老是感觉实现不了。
回复
21楼
支持你的说法,虚心求教是最好的!!
回复