【请教】配电所馈出柜速断保护的启动电流?
smxgwj
smxgwj Lv.3
2012年01月17日 14:38:33
来自于继电保护
只看楼主

有一配电所10KV馈出柜,速断保护的整定值为20A,该馈出柜的流互变比为:5/150,怎样计算其速断保护的启动电流?也就是说线路发生故障后,故障电流达到多少该馈出柜的速断保护会动作?

有一配电所10KV馈出柜,速断保护的整定值为20A,该馈出柜的流互变比为:5/150,怎样计算其速断保护的启动电流?也就是说线路发生故障后,故障电流达到多少该馈出柜的速断保护会动作?
免费打赏
zyz8438
2012年01月17日 15:23:37
2楼


速断保护的整定值为20A,即保护装置电流输入为20A时,速断保护动作。也就是CT二次电流20A时速断保护动作。根据CT变比150/5,推算出当一次电流为20*150/5=600A时该回路的速断保护动作!
回复
lingxuct
2012年01月17日 20:19:49
3楼
20等于5的4倍,150的4倍就是600A,楼主连这样的都不会计算,是搞电气的吗?
回复
jilinchenwanku
2012年01月18日 12:47:42
4楼
速断动作电流=保护装置整定值*互感器变比=20*30=600A
回复
erika0928
2012年01月18日 16:32:50
5楼
明显就是600A了。这是基础。
回复
zjf852
2012年01月19日 09:32:56
6楼
恩,得好好学学了。
回复
wydz4
2012年01月19日 11:28:15
7楼
20*(150/5)=600A
回复
smxgwj
2012年01月22日 08:24:43
8楼
谢谢各位,祝大家春节快乐!
回复
sx717
2012年01月30日 15:54:39
9楼
根据CT变比150/5,推算出当一次电流为20*150/5=600A时该回路的速断保护动作!
回复
yiyepiaoling4986
2012年01月31日 21:04:44
10楼
了解
回复
eaglet_81
2012年02月09日 11:32:44
11楼
首先应当纠正一下,CT变比,也就是电流互感器变比应当写成,150/5,一次值在前,二次值在后.
其次保护的整定值一般为二次值,即20A为 二次值,;
搞清意思后,不难由推算保护的动作值一次值了.
回复