有一配电所10KV馈出柜,速断保护的整定值为20A,该馈出柜的流互变比为:5/150,怎样计算其速断保护的启动电流?也就是说线路发生故障后,故障电流达到多少该馈出柜的速断保护会动作?
有一配电所10KV馈出柜,速断保护的整定值为20A,该馈出柜的流互变比为:5/150,怎样计算其速断保护的启动电流?也就是说线路发生故障后,故障电流达到多少该馈出柜的速断保护会动作?
2楼
速断保护的整定值为20A,即保护装置电流输入为20A时,速断保护动作。也就是CT二次电流20A时速断保护动作。根据CT变比150/5,推算出当一次电流为20*150/5=600A时该回路的速断保护动作!
回复
3楼
20等于5的4倍,150的4倍就是600A,楼主连这样的都不会计算,是搞电气的吗?
回复
4楼
速断动作电流=保护装置整定值*互感器变比=20*30=600A
回复
5楼
明显就是600A了。这是基础。
回复
6楼
恩,得好好学学了。
回复
7楼
20*(150/5)=600A
回复
8楼
谢谢各位,祝大家春节快乐!
回复
9楼
根据CT变比150/5,推算出当一次电流为20*150/5=600A时该回路的速断保护动作!
回复
10楼
了解
回复
11楼
首先应当纠正一下,CT变比,也就是电流互感器变比应当写成,150/5,一次值在前,二次值在后.
其次保护的整定值一般为二次值,即20A为 二次值,;
搞清意思后,不难由推算保护的动作值一次值了.
回复