新手的疑问
hzm77887788
2012年01月16日 14:24:28
来自于PKPM
只看楼主

建筑图中柱子的形心不在节点上,外墙为240,但是不是对中布置在轴线上,建模的时候我把柱子形心放在节点上,主梁也设置为240,但是对中布置在轴线上,我知道最后施工图的时候柱子形心应该不是在节点上的,主梁也应该是靠内侧部分为110,但是我这样建模对计算结果是否有影响,请各位大侠多多指教。

建筑图中柱子的形心不在节点上,外墙为240,但是不是对中布置在轴线上,建模的时候我把柱子形心放在节点上,主梁也设置为240,但是对中布置在轴线上,我知道最后施工图的时候柱子形心应该不是在节点上的,主梁也应该是靠内侧部分为110,但是我这样建模对计算结果是否有影响,请各位大侠多多指教。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
天柱
2012年01月16日 14:56:08
2楼
影响有二。

一是对整体分析的影响,柱的偏心效应会使结构周期变长,柱的内力增大,梁长变短了也会影响梁的内力。

二是用中线建模时,节点核心区,节点截面宽度取得大。实际上节点截面宽度没那么大。PKPM计算节点都是按梁柱没有偏心算的,即你按实际建模PKPM也算不对!需要自己复核下!

自己复核参见

http://bbs.co188.com/content/170_1629641_1.html

[ 本帖最后由 tianzhu 于 2012-1-16 15:00 编辑 ]
回复
hzm77887788
2012年01月16日 17:35:26
3楼
哦,非常感谢,看看